에너지 절약 설계기준 의무사항 전기분야 고효율변압기 적용 여부 관련의 건
글쓴이 강경태
작성일 14-04-25 11:44
조회수 12,708
귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.
당사에서 진행하고 있는 용역에 대하여 아래와 같이 대략적인 개요와 현 실태에 관하여
문의 드리오니 업무에 노고가 많으시겠지만 명확한 검토 요청 드립니다.

현장상황 : 현재 발전소로 운영 중이며 부지 내 발전소 운영을 위한 보조건축물 용역 진행
건축물의 개요
용도 : 발전시설
신축 건축물의 연면적 : 대략2400㎡

질의1) 현재 발전소의 수변전계통내 변압기는 기존 변압기이며 본 신축건축물이 건립됨에 의해 신규로 설치되는 변압기는 없습니다.
단, 발전소의 사용 전압이 일반 건축물과 다른 480V 계통이 운영됨에 따라 전등, 전열기타 냉난방부하의 사용을 위하여 전등 및 전열용 변압기(정격전압 480V /380-220V) 는 불가피하게 설치 되어져야 합니다.
또한 현재 국내 변압기 생산업체에 문의 한 결과 정격전압 480V /380-220V용 변압기는 표준소비효율을 만족하는 변압기는 국내에서 생산되지 않는 것으로 확인 되어졌습니다.

상기와 관련하여 건축물은 500㎡이상에 의해 에너지절약대상 건축물이지만 전등,전열 및 일반 부하의 사용을 하기위해 불가피하게 도입되는 상황과 국내 표준소비효율 만족 변압기는 생산되지 않는 상황을 인지하였을 경우 에너지 절약 설계기준 의무사항 다.전기설비부문 1항을 만족하기는 힘들것으로 조심스럽게 판단이 되어 집니다.
따라서 귀 공단측의 에너지 절약 설계기준 의무사항 다.전기설비부문 1항에 따라 고효율 변압기의 적용 유무에 관하여 질의 드립니다.